• 1、剪力墙钢筋在软件中能不能设置成“直锚Lae”?

    1、剪力墙钢筋在软件中能不能设置成“直锚Lae”?软件中好像都只能设置弯折 2、下面图片中两段墙的钢筋信息都一样,为什么在计算水平筋的根数上差了一根(内外侧共差了2根)?

    弯折

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、剪力墙钢筋在软件中不能设置成“直锚Lae”,你在计算设置里调整后要锁定,不然软件中是默认内置的平法图解要求自动计算的。 2、你应该选择向上取整就和你手工计算的一样了,在工程设置的计算设置里调整为向上取整

    2009-01-12 10:27:16 

  • 1、剪力墙钢筋在软件中不能设置成“直锚Lae”,因为若是可以这样的话,就违反了03G101-1图籍的要求.同时这里涉及到一个结构计算的问题,剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接问题,因为现有的设计都不考虑暗柱箍筋抵抗水平煎力作用,因此要求剪力墙水平钢筋必须伸到暗柱边,同时弯锚收口. 若你的图纸要求“直锚Lae”,你应与设计取得联系. 2、这个问题涉及的方面较多,建议你从计算式到设置逐一排查。 不知我说的是否对你有帮助,有问题可和我联系

    2009-01-12 15:12:39 

  • 在剪力墙的计算设置里改一下

    2009-01-12 10:26:51 

  • 1.在属性编辑中的其它属性里节点构造设置选择"直锚Lae".

    2009-01-12 10:28:39 

  • 1。可以调整的。 2。两道墙的计算设置不一样,重新调整。

    2009-01-12 10:29:40 