• 框架梁遇门窗洞口局部下伸兼过梁怎么画?/

    框架梁遇门窗洞口局部下伸兼过梁,并且是一块支模、浇注,钢筋也是连在一起的,请问应该怎么画?怎么套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁正常布置,然后再进行过梁布置,若是框架梁的箍筋与过梁连在一起(一个大箍筋连着框架梁和过梁,那可以将过梁箍筋调整为图纸要求的箍筋,同时将该过梁锁定,然后将框架梁的箍筋根数减去过梁的根数锁定即可)。 当然也可以在表格输入中处理过梁增加的部分。 你不妨试一下。

    2009-01-12 20:17:38 

  • 一般框架梁单独施工的,你说的过梁在二次结构中来施工的。 过梁在布置完墙体后在按过梁构件定义绘制即可

    2009-01-12 13:58:32 

  • 分层画吧,软件会自动摔扣减的

    2009-01-12 14:02:34 

  • 先画框架梁,单独画过梁。钢筋按实际设置,或在独立构件中调整钢筋。

    2009-01-12 14:04:02 

  • 过梁处钢筋在门窗洞口中设置,图中不用画。

    2009-01-12 14:04:32 

  • 框架梁正常布置,过梁单独布置,或者在表格输入中处理过梁增加的部分。

    2009-01-12 14:06:03 

  • 两个构件要分别绘制。

    2009-01-12 14:14:26 

  • 框架梁遇门窗洞口局部下伸兼过梁,并且是一块支模、浇注,钢筋也是连在一起的,请问应该怎么画?怎么套定额? 由于是局部下伸,所以在钢筋算量中可以在梁定义属性其他钢筋中添加 梁截面不变,算出来的钢筋工程量准确即可 框架梁局部下伸兼过梁,但还是框架梁 所以套定额模板、砼工程量时仍然按照框架柱来套