• 人防门框墙配筋问题

    人防门框墙部分纵筋画在了相邻剪力墙内,有注明钢筋数量和直径和未注明的情况存在,想问下未注明时(图一红框内)是否就是指的是剪力墙内的纵筋,人防门框墙内无需再额外布置钢筋,注明钢筋(图一黄框)直径及数量时是否与原剪力墙纵筋取包络施工?下附图集07FG04-11页截图 人防门框墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 人防门框墙部分纵筋画在了相邻剪力墙内,有注明钢筋数量和直径和未注明的情况存在,未注明时(图一红框内) 就是指的是剪力墙内的纵筋,人防门框墙内无需再额外布置钢筋,注明钢筋(图一黄框)直径及数量时按照注明的钢筋信息布置。

    2021-05-23 13:59:32 

  • 是的

    2021-05-23 14:00:07 