• GGJ10.0 现浇板周边为满支座,如何进行计算设置?s

    GGJ10.0 现浇板周边为满支座,如何进行计算设置? GGJ10.0中,板底受力钢筋支座长度为什么仅在砖墙上要扣除保护层?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ10.0 现浇板周边为满支座,如何进行计算设置? 现浇板周边为满支座,布板时必须要确保板图元在封闭区域 计算设置还是先布板 有板洞需要把板洞定义绘制出来,否则计算不准确 然后建立板底和板面SLJ,绘制SLJ 再布置负筋(俗称扁担筋) 汇总计算 GGJ10.0中,板底受力钢筋支座长度为什么仅在砖墙上要扣除保护层? 板底SLJ与砖墙、梁侧等都存在扣减关系 查看一下计算设置就明白了

    2009-01-13 09:44:39 

  • GGJ10.0 现浇板周边为满支座,如何进行计算设置? 1、“工程设置”中选择“计算设置”选择“节点设置”中的“板”的第12项选择“ha-bhc”即可。 GGJ10.0中,板底受力钢筋支座长度为什么仅在砖墙上要扣除保护层? 2、在其他支座也要扣除保护层,只是有时板筋是要按照其他节点锚入支座的。 建议你看一下04G101-4图籍。

    2009-01-13 08:59:14 

  • 这和你选用的布板方式有关,如果你选用的是“智能布置”里的“墙外边线”布板,汇总计算后就会出现你所说的这种计算结果。你可以选择“智能布置”里的“墙中线或墙轴线”来布板,这时板底受力筋就是按进入支座中心线且大于等于5d来计算的而不是计算至墙外边线-保护层。

    2009-01-13 09:05:23 

  • 下部钢筋进支座中心线且大于等于5d,上部钢筋进入支座一个锚固;板底受力筋一般到墙中就可以了.具体做法可能参见04G101-4

    2009-01-13 08:38:28 