骷髅漫天 2009-01-13 09:39:58 | 辽宁省 其他专业 | 379查看 4回答
钢筋:我在柱表里设置的柱底标高为-2.9,怎么在柱
钢筋:我在柱表里设置的柱底标高为-2.9,怎么在柱子属性里就变成-2.83了?和承台顶(-2.9)接不上啊! 柱子往承台里的锚固钢筋也没有啊! 怎么回事?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 1.将柱其他属性中的插筋构造改为纵筋锚固。 2.柱底标高是自动计算的,只要你柱表输入正确。你查看一下计算式,柱钢筋要扣除承台底部钢筋,因为柱钢筋是放在承台钢筋网上面的,不能只扣除砼保护层的,软件应该没错。
2009-01-13 09:49:25
-
你在属性里修改一下就可以了
2009-01-13 09:58:09
-
我认为你是先画上了构建然后改动的柱表的属性值 就是你的已经画上的构件的属性值中蓝字的部分是全部的构件 黑字的不是 已经画上的只能在绘图界面里点构件改它的属性
2009-01-13 10:14:58
-
在“绘图输入”中的属性编辑器里修改一下就可以了,把柱的底标高都修改为承台底标高,然后设置插筋就可以了,柱表是建立构件属性信息的在图元绘制好后就不用考虑了。
2009-01-13 10:24:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看