• 这句话不明白

    图纸上说:墙体与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400在水平灰缝内设置2a16的钢筋,横筋为a4@150. 想请教老师:砖混结构里面说的这个后砌隔墙指的是哪个部分的啊?还有就是这里说的“2a16的钢筋,横筋为a4@150”.是不是相当于钢筋网啊?我很不清楚,希望能详细指点一下??

    问题补充:看了老师的回答,我有点疑惑是怎么施工的,我想不通哪个钢筋应该怎么放到已经做好的东西里面的,还望指教一下。还有就是要计算它的重量的话,拉筋的长度和分布筋的范围应该怎么确定啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    往往先期砌筑的墙体与后期砌筑隔墙交接处墙体的整体强度不好,为了加强已砌墙体与后砌隔墙交接处墙体的整体强度,沿一定墙高在水平灰缝内设置的2a16(墙体拉筋),横筋为a4@150(分布筋),属于构造加筋,形状如钢筋网片.

    2009-02-17 16:08:56 

  • 墙体与后砌隔墙交接处,在墙的水平灰缝内每隔400mm的位置顺墙方向设置2a16的钢筋,顺墙方向横筋为a4@150。就是组成钢筋网。

    2009-02-17 16:39:17 

  • 先砌的墙中预留2a16的,后砌墙时候伸入砌体中。长度根据设计或者规范就行

    2009-02-17 17:28:58 

  • 比如水井,电缆井处的墙,是在水管和电缆都安装好以后,才去砌,这就是后砌隔墙。为了保证接缝的强度采用你所说的方法进行加固处理。 是钢筋网片。

    2009-02-17 15:35:11 

  • 后砌隔墙要看具体的图纸,那些是后砌隔墙就知道了,2a16的钢筋是墙体拉结筋,a4@150是分布筋。

    2009-02-17 15:37:23 