• 暗柱主筋为电闸压力焊时,焊接处箍筋是否加密

    暗柱内的主筋全部为焊接连接,焊接处箍筋是否不用加密,如加密,请问出处在那里?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 对柱、梁主筋绑扎搭接处箍筋有明确加密要求(第5.4.7条),对柱、梁主筋采用焊接和机械连接处箍筋没有规定; 所以,暗柱内的主筋焊接连接处箍筋不用加密,如果甲方或监理要求加密的话,请他提供依据。

    2009-02-17 18:38:15 

  • 答:一般柱子钢筋焊接都应该是电渣压力焊~~~接头很小的一个疙瘩,焊接处箍筋不用加密的~~·

    2009-02-17 17:41:43 

  • 参考03G101有关加柱的接头位置和加密区的范围,这已是综合考虑的,不需要再考虑加密。

    2009-02-17 17:47:16 

  • 柱子主筋一般都是电渣压力焊,箍筋不用做特殊的加密处理。

    2009-02-17 17:48:47 

  • 焊接处箍筋不再需要加密了。

    2009-02-17 19:21:18 

  • 不用加密的。

    2009-02-17 19:23:31 

  • 暗柱是墙的加强构件.不用加密.

    2009-02-17 20:17:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题