• 此梁平面图中的原位标注“C8-100(4)”是否错误,若无误,软件中应如何设置

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没有错误,分段布置即可。

    标注

    首次提交 2021-05-25 17:14:56  最近修改2021-05-25 17:14:56 (修改过1次)

  • 没有错误

    2021-05-25 17:14:11 

  • 没有错的,右边的标注是意思这一段的箍筋要求,可以用C8-100(4)[1500];c8-200(4)[3000];c8-(4)[2000],,中括号的数据是箍筋布置的距离。

    2021-05-25 17:15:56 

  • 梁的标注没错,含义是在最右一段的梁内箍筋加密。

    2021-05-25 17:17:26 