baby 2009-02-18 09:34:00 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 717查看 5回答
剪力墙中“T”暗柱不一样厚,软件中应怎样处理!!
画剪力墙时暗柱是并在墙里计算的,软件中最后墙和暗柱是分开计算的,但如果这个暗柱是T形的,横的为200厚,竖向的为250厚,那怎么才能分开?这样模板子目套的才准确。谢谢各位了!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件里暗柱是应该单独计算的,但是在图形软件中,暗柱包函在剪力墙里面,因此在导图或者是布置构件时,不要导入暗柱构件,或是不布置暗柱,这样计算工程量只计算剪力墙的工程量就可以了。
2009-02-18 10:16:07
-
建暗柱时选参照输入,按部位选择合适的数据就行。
2009-02-18 09:45:50
-
不需要分的,软件是先计算柱的模板才计算墙的模板。其间的扣减关系是正确的。 如果想要分开,可以将该暗柱分成两个柱子来画。即200厚的一个,300厚的一个。但这时软件,柱与柱模板相重叠的部份没有扣减。反而不正确。
2009-02-18 09:48:00
-
建议:在做图形算量时,不必考虑暗柱等这类柱类构件。 因为在套定额子目时,暗柱构件的砼、模板都应该按墙来考虑。 钢筋算量时,才考虑的。
2009-02-18 09:52:10
-
这个问题在做图形算量剪力墙时,没必要考虑暗柱,暗梁,连梁或者说根本不用画这类柱类构件。在钢筋软构件里,定义此暗柱时,选择参数化暗柱,选择相近图形,正确输入各部位数据,(不同墙厚和长度)就可以了。
2009-02-18 10:07:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看