大先生 2021-05-26 15:35:04 | 北京市 土建 | 4173查看 2回答
灌注桩的钢筋保护层厚度是50还是35(桩混凝土强度为35),结构设计说得不明确啊,望赐教
2021-05-26 15:36:28 补充
还有这个从垫层面起算限制了我识图,因为理解成垫层正上方的基础钢筋保护层了
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124964 被赞: 42456
你好:灌注桩的钢筋保护层厚度是50。
2021-05-26 15:36:29
独行者 铂金专家
答题: 53712 被赞: 39846
是50
2021-05-26 16:04:02
保护层厚度
请教:如图,板上部保护层厚度为20,下部保护层厚度为50,板上下部钢筋保护层厚度可取平均值,那么板钢筋侧面保护层厚度为40,在广联达软件中如何处理?
住宅项目环境类别分为一类,二类a,二类b,保护层厚度怎么考虑
桩承台保护层厚度怎么取?
设计分别有底部、顶部和侧面保护层厚度,应该怎么设置?
关于板的保护层厚度
请问板上下层钢筋保护层厚度不同 为什么无法设置