数点 2021-05-26 17:16:34 | 河南省 安装 | 392查看 4回答
与排污泵连接的电缆 软件计算了一个1.5的电缆头 一个0.5的预留 是不是重复了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
与排污泵连接的电缆 软件计算了一个1.5的电缆头 一个0.5的预留 是不是重复了
答:1、排污泵的电缆出厂就已经制作好了,因为有防水要求
2、只计算材料的安装费
3、计算一个电缆头,一般的不需要电缆头连接
2021-05-26 18:23:05
-
不重复
2021-05-26 17:20:45
-
设备处只能计算0.5米的电缆头。没有预留。
2021-05-26 17:32:29
-
箱处1.5,泵处0.5
2021-05-26 17:36:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看