一把跳蚤 2009-02-18 14:53:32 | 吉林省 其他专业 | 363查看 4回答
一些基础问题(概念不清):
1.基础层地下梁图纸标注为:KL0-XX的梁,其在绘图输入时应该按基础梁输入还是按梁输入?如果按梁输入其保护层只有25mm明显不够,手动调整每一条梁的计算式工作量太大!有无简便方法? 2.梁平法表格标注时,下部钢筋中的通长筋与下部钢筋的区别是什么?例如:某框架梁是两跨的其每跨的下部钢筋都是3根2级18的钢筋,那么在表注时是只标注一次通长筋?还是表注两次下部钢筋? 3.某弯则的两跨框架梁,在跨中有框架柱,梁端部钢筋是如何锚固的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.一般来说,设计规范的话,图纸上标注的是框架梁就应该设置为框架梁。另外可以由原位标注来判断。框架梁的支座钢筋标注在梁的上部,基础梁的支座钢筋在下部。 2.如果图纸上是分开标注的两跨,就应该分跨输入。计算结果是不同的。 3.软件自动计算。可以查看属性中的节点设置,选择需要的节点。
2009-02-18 14:57:46
-
越看越糊涂,到底应该按基础梁还是框架梁布置啊?~请权威人士给个明确答复
2009-02-18 20:51:52
-
1、按框架梁进行输入 ,基础梁和框架梁其配筋和支座处的钢筋是不一样的。虽然梁在基础层,如果其受力如同梁时就必须按梁进行输入。其保护层,可以将要修改的梁全部选住后,在构件属性编辑器中的进行修改保护层的厚度。 2、在定义构件时,其下部如果定义了3B18的钢筋 后,两跨均不要再定义,反之,则两跨全要标注。 3、正常布置就可以了,弯件会自动计算的。
2009-02-18 15:08:34
-
1、要按基础梁布置,计算规则不同,计算结果也不同。 2、下部通长筋是在集中标注中输入的,计算按通长计算。下部钢筋是在原位标注中的每跨中输入的,计算按单跨锚固计算,两者计算结果不同。 3、按照图纸的标注画图就行,软件会智能按规则计算的。
2009-02-18 15:18:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看