TOUAREG 2021-05-28 07:37:37 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 785查看 3回答
请教关于地下室底板和基础的问题
如题,某高层住宅楼项目,设置有1层即负一层地下室,地下室基础采用筏板加桩承台及旋挖桩形式,请教这个地下室的底板和桩承台布置在负一层和布置在基础层,对该工程墙柱的钢筋计量有影响吗?另墙柱纵筋的锚固形式应选用“纵筋锚固”还是“设置插筋”呢?求解,谢谢。
2021-05-28 07:41:30 补充
烦请各位老师补充说明一下依据或理由,感谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础构建布置在基础层
2021-05-28 07:38:45
-
要设置插筋的
2021-05-28 07:39:31
-
这个为了区分工程量,基础层布置基础构件,负一层布置负一层构件,一般基础都是采用插筋,便于基础施工。
2021-05-28 07:47:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看