雏菊 2009-02-19 09:07:55 | 辽宁省 其他专业 | 1553查看 4回答
钢结构防火涂料
我套的钢结构防火涂料是08定额中的项,价格太高了,防火涂料按7/kg算,综合单价就在50~60元左右,我寻了一下大连地区的消防施工价包工包料是在30~35元/平方米左右,我怎样才能把定额里的价格降下来,但不能直接补项。防火涂料的厚度查了一下规范可是不对,能告诉一下2.5、1.5、1.0小时的耐火极限的涂料厚度吗? 谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳耐火性能:见下表 耐火极限(H) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 涂层厚度(mm) 0.49 0.98 1.47 1.96 2.45 基本用量(kg/m2) 0.8 1.6 2.2 2.8 3.2 注:经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心依据GB14907-94实测结果:涂层厚度2.29mm,耐火极限140min(2.33h)。上表数据为推导值。
2009-02-19 09:18:34
-
楼上回答了涂层厚度参数,根据实际设计要求,调整定额耗量就是了。
2009-02-19 09:22:35
-
建议直接用市场价包干的方式处理即可
2009-02-19 10:14:39
-
同意二楼的意见。
2009-02-19 10:27:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看