而立 2021-05-29 10:33:14 | 内蒙古自治区 安装招投标预算结算 | 324查看 4回答
防雷接地中接地问题;
设计说明利用建筑物基础钢筋作联合接地极,但一层外围还有一圈40*4扁钢做的母线;请问这两项是否冲突?具体一点;
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不冲突,扁钢计接地母线
2021-05-29 11:00:44
-
不会这样设计的吧
2021-05-29 10:48:55
-
1、按图施工,
2、如有疑问可以直接咨询设计院。
2021-05-29 10:50:13
-
一层外围是补加一圈40*4扁钢做的母线,不冲突
2021-05-29 10:52:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看