• 板侧模问题

    我用GCL2008套用2003定额做的框架工程为什么板侧模扣梁支模面积后为零.

    问题补充:我利用偏移功能将板偏移至梁外边线但2008不象8.0有设置板侧模的功能虽然工程代码中设了板模板+侧模板但侧面模板面积=7.428<板侧面支模面积>-0.792<侧模扣柱与板边相交面积>-6.636<侧模扣梁与板边相交面积>=0m2?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 侧模软件自动设置计算的,在套构建做法时设置板侧模代码即可。板与梁连接时,板计算至梁侧面, 向你说的你检查一下你设置的计算规则是不是2003定额。如果不是,你把工程倒出来,修改一下计算规则即可,操作步骤:点击工程-到处GCL工程-修改-保存

    2009-02-20 11:17:48 

  • 检查一下工程量代码是否对。

    2009-02-19 18:01:45 

  • 我用GCL2008套用2003定额做的框架工程为什么板侧模扣梁支模面积后为零. 楼板的设计时是没有侧面模板的。 梁和板连接时,亮的侧面模板寇佳板侧面面积。

    2009-02-19 18:02:02 

  • 我用GCL2008套用2003定额做的框架工程为什么板侧模扣梁支模面积后为零. 软件中板的设计是没有侧面模板的。如果梁和板连接时,梁的侧面模板扣除与板 侧面接触的面积,如果实际中板需要支侧模,则需要在工程量代码中设置。

    2009-02-19 19:17:58 