xiaoxiami 2009-02-20 09:59:38 | 广东省 其他专业 | 849查看 2回答
剪力墙插筋问题
在剪力墙计算中,不是基础层也有墙身插筋吗?计算公式描述为本层露出长度加插筋锚固长度(即41d+1.5*34*d),如何理解? 前面的计算设置中本层露出长度为500,和41d又有何区别?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不在基础层也有插筋.(在中间层也有).在中间层出现是由于上层的截面变小了.下层弯锚了.上层就要设置插筋.41D是插筋的锚固长度.露出长度为500是给上层搭接的长度.
2009-02-20 10:56:35
-
中间层只有露出长度,底层有插筋。
2009-02-20 10:06:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看