请问YJV-0.6/1kV-5x10/FC50是什么意思 到底用啥材质的管啊
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
FC一般是敷设方式,你这没有写明是什么管材,你可以看一下设计说明,或者看图纸,走的是桥架还是配管,如果还是看不出来,建议保险期间问设计
2021-06-01 14:09:23
-
保护管的材质需要问设计人的。。