SJDU EDU 2021-06-01 18:00:09 | 陕西省 安装 | 507查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 304711 被赞: 67666
1、按接地母线计算
2、利用基础钢筋做接地体跨接焊子目计算
2021-06-01 18:02:13
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118645 被赞: 28976
屋面1写的是接地线,套接地线沿混凝土块
2套折板
2021-06-01 18:06:23
配电室配备的设施
配电室配备的设施 [项目特征] 1.配电室配备的设施:令克棒1把;接地线(与配出柜配合)1根;接地线(与架空线)2根;10KV验电笔1支;10KV绝缘手套2双;10KV绝缘靴2双;安装维护专用工具1套;警示标识牌(按标准)5个;放置以上设施工具的工具柜1面;防鼠板2块。 [工程内容] 1.采购、放置帮忙套定额
请问,这个基础接地体怎么理解
1、基础接地体:利用基础梁内对角线上的两根钢筋通长焊接,这个蓝色斜线部分套定额的话是户内接地母线敷设吗?这部分利用的是基础钢筋,需要计量吗?如果计量是按照图示长度还是要乘2(梁对角线两根钢筋)?2、-40*4镀锌扁钢是接地母线吧,按展开面积40*4,套户外接地母线200mm2,工程量就是4m对吗?3、我套了两个清单这么套定额对吗?
关于MEB和LEB
请教各位大师:如下图是MEB 接线示意图,下面这些问题前提是设计不明确又来不及找设计确认只能临时暂定,当然也是在我本身对防雷接地稀里糊涂的情况下,看了图集还是有些疑问,非常感谢大家为我答疑解惑,谢谢!!!一、关于MEB:1、这一圈40*4的镀锌扁钢是不是每个项目都要设置的?2、这一圈40*4的镀锌扁钢是用来做什么的?3、配电室里面的配电箱和MEB是不是都要跟它连接上?也就是图上③和④号位置的连线,怎么连的?用管线连接还是直接焊接呢?那这一圈40*4扁钢又去跟谁连呢?跟墙内的钢筋焊接牢固吗?4、通常说的MEB线指的是MEB跟总进线箱的连接线,还是指的是MEB跟接地网连接的线?有的图纸上画的各种金属构件包括水管和总进线箱都标注的是MEB线,但是没有说MEB跟接地网是什么,也叫MEB线吗?5、MEB跟接地网是不是用管线和扁钢连接都可以?图上②号位置的连线6、MEB跟总进线箱是用管线连还是用扁钢连?图上①号位置的连线,本来就有一圈扁钢的是不是就不用单独把他俩连在一起了,分别跟扁钢连就行了?如果没有这一圈扁钢那用管线和扁钢都可以还是只能用扁钢连?如果可以用管线用什么规格的?BV-1*25还是BVR-1*4就可以?二、关于LEB1、2、弱电系统图的配线箱通过LEB接地是怎么实现的?用什么规格的接地母线?还是用什么管穿什么规格的线呢?
关于LEB和MEB组价
请教各位老师:1、全国安装定额解释汇编里面说,等电位箱、T接箱都套接线箱子目,可是陕西省的定额在防雷接地里面有一个2-756 等电位联结端子箱(10个) 子目,如果LEB和MEB 都用接线箱子目的话,那么这个2-756子目在什么情况下使用呢?2、还要一点不明白,就是LEB 和MEB 不都是端子板么?为什么要套“箱”的子目呢?