小子 2021-06-01 19:39:23 | 辽宁省 土建 | 887查看 5回答
老师,这个判断的对么
老师,这种的是属于暗柱还是端柱呢。老师,应该按哪种绘制呢,正常剪力墙的厚度是同连梁宽的,是下面那个图的厚度,但是这个如果是暗柱的话,是不是应该新建个厚度,但我觉得这个不是暗柱,是端柱
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用暗柱定义,然后定义一个同柱厚的剪力墙布置上去处理吧
2021-06-02 10:26:25
-
暗柱与端柱没有区别的,关键定义属性正确即可。
2021-06-01 19:42:15
-
喑柱和端柱都是剪力墙加强构件,只是部位不同而己,只要定义构件属性正确即可。
2021-06-01 19:56:38
-
你好:框架柱:是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件(纵筋露出长度在嵌固部位是HN/3,非嵌固部位MAX(HN/6,500,柱大边)。
暗柱:指布置于剪力墙内,柱子的宽度尺寸小于或等于剪力墙的墙宽度的柱,暗柱为剪力墙竖向钢筋加强区,暗柱的露出长度是500。
框支柱:用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的柱。框架柱与框支柱的区别在于框架柱与基础相连,框支柱与框架梁相连。
端柱:是剪力墙中的柱,在剪力墙中起柱子的作用,按柱子的要求进行结构计算,是剪力墙的一部分,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度,露出长度是500。
扶壁柱:一般用于砌体结构,当砌体墙长度过长,为加强其稳定性而增设的加强区。
计算区别:1.基础插筋弯折构造类似但有所不同,
2.中间楼层钢筋构造,暗柱同剪力墙竖向钢筋构造,端柱同框架柱构造。
3.顶层构造框架柱(端柱)区分边角柱中柱钢筋算法不同,而暗柱只考虑伸至墙顶保护层弯折12d。
4.剪力墙在端柱和暗柱处的锚固不一样,可以参考软件计算设置---节点设置---剪力墙中水平钢筋遇端柱和暗柱节点查看。
2021-06-01 20:26:48
-
构造边缘柱,就是暗柱,施工中和剪力墙里一起的
2021-06-01 22:33:57
-
老师,我这个板是斜边的,这个节点图的长度是红色的部分,那我编辑钢筋时,我需要将下面红圈里这些长度,全都修改成节点图里的长度么?这个边上的钢筋这么短,然后修改同样的长度就出板也是没问题的,对吧
-
红色箭头是板的范围,但是我布置这这块跨版受力筋是按照蓝色线布置的,已经出了这块板的范围,这样对计算量有影响么。跨版受力筋是跟负筋一样按照梁支座计算么?
-
老师,如果想改钢筋的形状,和长度等,我是不是需要先汇总计算这根钢筋,然后编辑钢筋,在下边的绿色部分进行修改,之后锁定构件,再进行汇总计算。但是老师,软件自动识别出来的根数需要进行改变么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看