• 在做消防水泵房的工程,想问下这个管我的清单和定额有没有套错?但是<100螺纹连接

    在做消防水泵房的工程,想问下这个管我的清单和定额有没有套错?但是<100螺纹连接,这下面<100都是沟槽连接,所以我是不是套错了?或者请老师们告诉我,我应该套什么清单什么定额才是正确的?

    消防水泵

    沟槽

    答疑解惑

    广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    100的建议采用沟槽连接,现在消防大于65都是沟槽连接了

    还有这个套消防那一册的定额,或者给排水那一册的,我看你套的可能都是工业管道的章节

    2021-06-02 09:45:10 

  • 套错了

    2021-06-02 09:47:02 