• 柱墩箍筋的根数为什么不正确?

    柱墩的高度是600,估计间距是100,但是软件只计算了两根箍筋,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱墩的标高改成了筏板顶标高,柱墩的实际高度较少,所以箍筋计算少。建议把标高改成筏板底标高即可。

    2014-12-22 17:15:53 