啥都不懂 2021-06-02 15:25:48 | 浙江省 安装概算招投标预算审核 | 1459查看 3回答
A型集中电源消防应急照明疏散指示系统的问题?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/149985478 这个是网上的原理图。。。
这个是图纸里的系统图 问题一:这个截图里的RYSP是双绞电线还是电缆?电缆我还得乘系数。
问题二:截图这个RYSP线是给灯具提供电源还是信号???第一次碰到这种系统。不确定来请教下。我认为应该就是电源线吧?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
双绞线就这么算,完事了套2根2.5平方的就行了
2021-06-02 15:26:39
-
这是双绞线,是提供电源的,在配电箱旁边或下方安装集中控制箱(由消防弱电控制照明)
2021-06-02 15:34:20
-
双绞线套多股软线
2021-06-02 15:54:21
-
A型应急照明集中电源箱有一根消控室引进来的信号控制线,这根线是消防单位施工,那出线回路那根RYJS2*1.5是不是也是信号线 也由消防单位施工?
-
请问老师,消控室的应急照明控制器都连接到每个应急照明集中电源箱吗
请问老师,消控室的应急照明控制器是连接到每个应急照明集中电源箱吗,集中电源箱的系统图有通讯干线,但是应急照明控制系统图未设计,是需要还是不需要呢?
-
消防应急照明回路 事故照明灯 跟 疏散指示灯 在一条竖向上 这里是串联还是并联?
如图所示。。 竖向的线应该算应急疏散一次呢 还是 应急照明 跟疏散各算一次? 同理火灾报警系统中 声光报警器 跟 手孔按钮应该是串联 只要算一次就行了吧?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看