• 电缆埋地敷设土方问题

    请教一下老师。电缆穿SC40管埋地敷设0.7米,在埋地敷设的同时有一根镀锌圆钢Ф25的一起通长敷设。这个挖沟槽和回填土如何算量呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    土方只挖一次,这个土方可以按挖电缆沟的计算规则计算,和套定额,即0.45m3/m;1m电缆沟是045m3土。挖和填的工程量是一样的

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

    首次提交 2021-06-02 15:56:08  最近修改2021-06-02 15:56:09 (修改过1次)