财源滚滚 2021-06-02 16:25:33 | 广东省 土建施工云翻样 | 1673查看 1回答
嵌固部位柱在净跨三分一加密区内不允许有接头,剪力墙是不是也要按柱的做法来?
嵌固部位的柱插筋在净跨三分一加密区内不允许有接头,嵌固层在基础顶面,这样柱插筋就会很长,
剪力墙是不是也要按柱的做法来?这样剪力墙的插筋也要和柱插筋一样长来做?
如果剪力墙不需要和柱一样按嵌固部位做,那嵌固部位的剪力墙插筋就按普通的插筋高度来做可以吗?
请大师指点!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
内墙不需要,地下室外墙需参照16G101-1图集82页
2021-06-02 18:34:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看