• 剪力墙水平筋问题

    第一种在L形暗柱处没有画上剪力墙时,水平钢筋的计算为 7400-15+15*d-15+15*d(净长-保护层+设定弯折-保护层+设定弯折)共34根 第二种在L形暗柱处画上剪力墙时,水平钢筋的计算为 7200-15+15*d+200-15+15*d(净长-保护层+设定弯折+支座宽-保护层+设定弯折) 17根 7400-15+15*d-15(外皮长度-保护层+设定弯折-保护层)17根 第一种水平筋计算只有一种形式。而第二种水平筋有两种形式,根数我已经计算过了是正确的。可为什么两种图形中的水平筋计算不一样呢? 在广联达中,有暗柱处画不画剪力墙不都都是一样的吗?大家平时都是怎么画的呢?帮帮忙吧?急

    外皮

    问题补充:大家好好看看行吗?确实是有暗柱的地方应该画上剪力墙这点我从大家那学到了,但有一点并不是像大家解释的那样,相反是画上剪力墙后比不画上剪力墙时钢筋的量要少,不是多。像大家说的都是不画剪力墙钢筋量要少

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要画的。 你之看了这一道墙的钢筋,还有拐过来的暗柱处,墙的水平钢筋也要计算的,如果不画,就漏算了这一段的水平钢筋。

    2009-02-21 11:25:10 

  • 在广联达中,有暗柱处画不画剪力墙不都都是一样的吗?大家平时都是怎么画的呢?帮帮忙吧?急答:在剪力墙结构中,用广联画图时应该先把剪力墙画上后画暗柱,所以暗柱处都应的剪力墙的。在施工中暗柱是剪力墙的加强部分,算墙水平筋时暗柱部分是应该通过去的。

    2009-02-21 11:19:02 

  • 你画剪力墙的情况该暗柱实际上是短肢剪力墙,其配筋与横向的剪力墙应该连续,此情况是正常设计。若未画剪力墙,则该柱不应是暗柱了,应该是框架柱,是不对的。

    2009-02-21 11:20:21 

  • 应在暗柱的地方画上剪力墙,要不水平钢筋就少算了。

    2009-02-21 11:28:30 

  • 点开钢筋分布就看到不一样的地方了,和柱子钢筋有没有梁的情况一样。

    2009-02-21 11:48:21 

  • 如果是约束边缘柱,暗柱的地方就不用画剪力墙了。水平钢筋本身就要穿过柱子。

    2009-02-21 11:49:18 

  • 没有墙就成了框架柱计算方法了,

    2009-02-21 11:54:24 

  • 有暗柱处画不画剪力墙是不一样的,一般应该画上剪力墙,因为根据相关规范规定,暗柱是剪力墙的组成部分,也就是说,暗柱应包括在剪力墙中,有暗柱的地方就一定应该有剪力墙。若暗柱不包括在剪力墙中,暗柱就按普通柱处理,剪力墙的水平钢筋就会计算短些。

    2009-02-21 11:54:30 

  • 有暗柱处也应该画上剪力墙。

    2009-02-21 12:41:00 

  • 回答:紫藤花 在暗柱处画不画剪力墙是不一样的,从03G101图集可以看出,暗柱是剪力墙的组成部分,是构造约束边缘构件,有暗柱的地方就一定有剪力墙,有剪力墙的地方就一定有水平筋,如果不画剪力墙,剪力墙的水平钢筋就会短,暗柱就按普通柱处理了。

    2009-02-21 13:07:10 