EXCEL 2009-02-21 11:37:13 | 河南省 其他专业 | 1165查看 8回答
桩基上部的基础梁是按单梁联系梁算还是算框架梁
砖混结构,基础为桩基,连接桩基的梁的钢筋和工程量是按框架梁还是单梁。问题补充:是不是梁钢筋在桩基出都要锚固?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“钢筋”和“工程量”都是按基础梁来处理。因为他的受力与框架梁和单梁都是截然不同的,该梁受地基反力作用,是“反梁”故属于基础梁。 而框架梁和单梁都是受到上部荷载的作用,属于受正向荷载作用。
2009-02-21 18:09:50
-
砖混结构,基础为桩基,连接桩基的梁的钢筋和工程量是按框架梁还是单梁。答:用基础梁。
2009-02-21 11:38:41
-
对应该套基础梁定额。
2009-02-21 12:00:03
-
砖混结构,基础为桩基,连接桩基的梁的钢筋和工程量是按框架梁。
2009-02-21 12:37:14
-
砖混结构,基础为桩基,连接桩基的梁的钢筋和工程量是按框架梁还是单梁。 回答;因为此梁在基础中,所以应按基础梁。
2009-02-21 12:58:25
-
模板不一样,应该套用框架梁。
2009-02-21 14:18:57
-
应是基础梁,因为1、其下部不用模板,2、又属于基础部位,3、单梁、框架梁的底部都要支模板。
2009-02-21 14:40:43
-
应该是基础梁。
2009-02-21 15:17:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看