看看走走看看 2021-06-03 15:50:57 | 广东省 土建施工结算审核土建计量GTJ | 1430查看 3回答
如下图所示:中间楼层第一道箍筋的起步距离有要求吗?
如下图所示:中间楼层第一道箍筋的起步距离有要求吗,若没有,离节点核心区最上一组箍筋是的间距是否一个间距?(背景:甲方要将起步距离从50改为100,原因是软件计算错误,未扣除节点核心区最上一组箍筋里柱顶50mm)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板面上、下都是50起步的
2021-06-03 15:52:59
-
中间钢筋间距是连续的,不存在起步
2021-06-03 15:54:25
-
你好:中间楼层第一道箍筋的起步距离有要求距楼板面的距离50mm,指的是第一根箍筋距下楼板面的距离。甲方是不能更改为100mm的,软件计算是根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)
首次提交 2021-06-03 15:56:30 最近修改2021-06-03 15:56:31 (修改过1次)
-
如下图所示,是否理解为筏板主筋C14@150双层双向布置之外,仍在水平方向增加一
如下图所示,是否理解为筏板主筋C14@150双层双向布置之外,仍在平面图所示区域水平方向另加一道C16@150的钢筋?道
-
如下图所示:附加的箍筋不得共用,是否是指我同一位置满足主次梁附加箍筋及
如下图所示:附加的箍筋不得共用,是否是指我同一位置满足主次梁附加箍筋及图二的不得高梁附加箍筋时,箍筋就是一边设置3*2=6道?
-
请问如下图截图所示,无论箍筋加密区是多少间距,连接区的箍筋的加密区间都是按这个min(5*d,100)走吗?我要是这一段箍筋为c8@200/400,这里间距还是取的40(5*8)吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看