不同名称的剪力墙钢筋是相通的怎样设置最合理?
如图所示:两段不同名称的墙,钢筋是连续通过的,却不能合并,应该怎样设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋连续通过 配筋一样 是不是可以把墙建成一样的啊 那样不就能合并了
2009-02-21 20:26:02
-
同一方向并相连,设置成同名的,合并后,计算是准确的.不同方向,不必
2009-02-21 20:24:37
-
只要将剪力墙做成端头齐平与合并后的计算结果是一样的。如下图。所以当两段剪力墙因为墙厚等属性不一样不能合并时,可以采用此方法处理。