赵昊 2021-06-04 14:41:31 | 湖北省 安装 | 2267查看 5回答
消防水管件的问题,把我搞蒙了
我看了很多大神的回答,可是越看越懵逼。
1、消防水管道大于等于DN100的沟槽连接,需要单独计算卡箍和三通、四通、弯头这些。但是如果是DN100、DN65、DN25又该怎么算管件呢?
2、喷淋系统既然也属于消防水的,那么喷淋末端的沟槽管件是不是也需要单独计算呢?(哦,我是湖北的定额)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、消防水管道大于等于DN100包括100的管沟槽连接,需要单独计算卡箍和三通、四通、弯头这些。DN65、DN25不计算管件
2、喷淋系统既然也属于消防水的,那么喷淋末端的沟槽管件是也需要单独计算
首次提交 2021-06-04 14:45:19 最近修改2021-06-04 14:45:19 (修改过1次)
-
补充沟槽管件主材就行了。
2021-06-04 14:43:14
-
千万不要蒙,现在规范要求是 大于50的就要沟槽连接,就是要卡箍连接,如果是100*32的这种属于机械三通,100的口径是卡箍连接,32的是螺纹连接
2021-06-04 14:43:49
-
沟槽连接是不分消防和给水的,DN65、DN25是螺纹连接的具体看工料机
2021-06-04 14:47:28
-
消防水管件的问题,把我搞蒙了
答:1、消防水管道大于等于DN100的沟槽连接,需要单独计算卡箍安装费主材费和三通、四通、弯头的主材费用
2、小于DN100的管道为螺纹连接,管道安装定额子目已经包含管件安装的费用,主材计入就好了
3、喷淋也是一样的
2021-06-04 16:39:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看