• 板负筋的分布筋问题

    如图负筋的分布筋是和两侧的负筋搭接的,但下侧负筋下的梁是偏于轴线的,上侧为150,下侧为100.但画上的负筋总是位于梁轴线,不能设置到梁中心线上,在板边线上也不行,而且板边也位于梁轴线,而不是梁中心线,这样下侧的负筋就是偏得了,分布筋计算也有误差了,请问各位高手,如何画下侧的分布筋,或者是怎样把板画在梁的中心线上而不是轴线上。

    板负筋

    问题补充:负筋的设置也是设置在支座的中心线上了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用画线布置,用SHIFT+左健的正交偏移功能。 建议你定义梁的时候,轴线距梁左边距离选用默认,即梁轴线居中,就不会出问题了。

    2009-02-22 12:00:51 

  • 你可以选择画线布置负筋,选shift加左键Y方向偏移25mm(负筋居梁中)就可以解决你的问题。

    2009-02-22 12:04:20 

  • 你用画线布置噻!没有交点你可以点到顶点在用垂直,就不在轴线上了.

    2009-02-22 12:20:47 