你是不是傻 2021-06-05 18:51:47 | 陕西省 安装结算安装算量GQI | 1564查看 3回答
变配电室调试
1. 高压部分的10KV送配电调试,是依据出线柜的数量调试还是依据断路器的数量?如果是断路器的话进线柜和计量柜是否需要记取送配电调试? 2. 下方保护装置是否需要套调试? 3. 变配电室是否还需要套一个“中央信号装置配电室”?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
10kv采用电力系统专用定额(属于电力行业),其调试应遵循相关要求进行。请查看定额相关解释。
2021-06-05 18:57:50
-
高压部分的10KV送配电调试,是需要记取一个系统送配电调,母线调试需要二段
2. 下方保护装置是不需要套调试,包括在系统调试中
3.设计没有就不需要
2021-06-05 19:23:36
-
这个有五个断路器,是不应该套5次断路器系统调试了?
2022-08-08 10:54:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看