• 有地下车库,且独立基础高度大多不一致的基础高度如何确定?

    各独立基础高度大多不一致,无基础底标高,仅有负三层地坪标高,在这种情况下如何确定基础高度呢?望各位老师指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:按照最深的基础底标高到负三层地坪之间的距离作为基础高度,其他的独立基础直接修改标高,软件会自动找到基地标高

    2009-02-23 09:50:21 

  • 基础层高度按照最大的独立基础高度设置,然后修改各独立基础的底标高即可.

    2009-02-23 09:51:31 

  • 按标高最多的构件确定基础高度比较好,因为钢筋里面标高是放开的.其他基础可以修改底标高以满足要求. 但在钢筋导入图形时要注意基础的导入,因为8.0里面标高没有放开.

    2009-02-23 09:59:51 

  • 基础层层高按最深的那个来定义,其他的,画上后分别在属性编辑器中修改其底标高即可

    2009-02-23 10:03:28 

  • 以上几位同事的回答都很好。

    2009-02-23 10:07:06 