• 关于次梁加筋的问题。

    次梁加筋

    按照说明,我的理解是有主次梁交接处,主梁两侧各加3个加密箍。但是施工方要求次梁与次梁,主梁和主梁,有墙柱作为支座的时候也需要布置3道加密箍。请问这是不合理的吧?该如何反驳?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、主梁与主梁,不存在这种说法。主与次是相对的。两根梁相交必然有一根为主梁,一根为次梁。除非是井字梁,但井字梁互为支座,两根梁在相交处均要设置附加箍筋。

    2、次梁与次梁情况同第1点。

    3、主梁与剪力墙。通常这种情况不会设置附加箍筋,而是设置在交接处设置暗柱,需与设计沟通。



    首次提交 2021-06-07 09:59:59  最近修改2021-06-07 10:00:00 (修改过1次)

  • 询问设计 跟设计进行沟通修改