• 小白,请教空心楼盖柱帽钢筋的设置问题

    XY方向

    Y方向

    答疑解惑


    请明白人帮忙给看一下ZM1设置的是否正确?不正确的地方请详细说明,谢谢


    2021-06-08 09:05:37 补充

    广联达服务新干线

    柱帽处的面筋XY方向是指的板配筋吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑左边3#筋应该是1.2#筋是X向与Y向纵筋,右下角c12@200是3#筋也是箍筋

    2021-06-08 02:31:02 

  • 错的.面筋是柱帽板面处的附加筋,不是有柱帽筋里输入.柱帽的底筋两个方向都是C16-150的,你没有输入正确.箍筋是对的C12-200.

    面筋1、2在板里用负筋定义。画出布筋的范围就可以了。

    2021-06-08 06:21:29 