张玲起 2021-06-08 15:22:34 | 广东省 安装 | 1333查看 2回答
请问火灾自动报警系统中,都哪里需要用到金属软管,工程量是根据图纸直接估算吗
我觉得需要计量的地方有:
吊顶上的烟感、广播这些吸顶设备到顶板接线盒之间;
预埋的接线盒到消火栓启泵按钮之间;
预埋的接线盒到接线盒的报警器之间。
请问各位老师,还有哪里要算金属软管。如何计算呢?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问火灾自动报警系统中,都哪里需要用到金属软管,工程量是根据图纸直接估算吗
答:消火栓报警按钮、设备、模块
2021-06-08 15:27:10
-
吊顶上的烟感、广播这些吸顶设备到顶板接线盒之间;
预埋的接线盒到消火栓启泵按钮之间;
接线盒到的报警器之间。
2021-06-08 15:27:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看