• 排水几个问题?

    阻火圈

    请教各位老师,这个是民间住宅项目。第一句所有排水管穿楼板处安装橡胶止水环阻火圈,包不包含小于110的排水管?还有那种接卫生器具穿楼板的支管是不是也在内?

    室内排水立管及支管顶部安装专用装饰帽,立管出了屋面,这个装饰帽是不是说透气帽?支管顶部是不是说接卫生器具穿楼板的支管?

    排水支管处楼面20cm加盖帽,和上面的支管顶部安装专用装饰帽重复吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、(你的截图应该是设计说明。不是规范要求),所以是;包含小于110的排水管(做阻火圈),不包含卫生洁具的排水支管(不做阻火圈)。

    二、以每层楼板说话,楼板上面(20cm)加的是盖帽。楼板下面加的是装饰帽。

    三、出屋面的排水立管才做透气帽。

    首次提交 2021-06-09 09:12:58  最近修改2021-06-09 09:12:59 (修改过1次)

  • 穿楼板的立管都加阻火圈

    连接器具的立管不加阻火圈

    一般盖帽就是通气帽,具体你可以问一下设计

    2021-06-09 08:54:41 

  • 1、安装橡胶止水环阻火圈,包含小于110的排水管和接卫生器具穿楼板的支管也在内。

    2、室内排水立管及支管顶部安装专用装饰帽,立管出了屋面,这个装饰帽是说透气帽,支管顶部是说接卫生器具穿楼板的支管。

    3、排水支管处楼面20cm加盖帽,和上面的支管顶部安装专用装饰帽不重复,二者不是一回事。


    2021-06-09 08:56:21 

  • 1.这个是民间住宅项目。第一句所有排水管穿楼板处安装橡胶止水环阻火圈,包不包含小于110的排水管?还有那种接卫生器具穿楼板的支管是不是也在内?【是所有排水管穿楼板处的立管】

    2.2点问题同3点应是一样的

    2021-06-09 08:57:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题