• 框架结构计算了植筋后,砌体加固筋是否还计算?

    两项是否同时计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框架结构计算了植筋后,直接计算了植筋的价格,没有砌体加固筋,还是要计算砌体加固筋.

    2009-02-23 20:34:21 

  • 1、框架结构计算了植筋后,砌体加固筋还需要计算; 2、不能再计算砌体加筋伸入墙内的长度了; 3、砌体加筋的长度从柱外边开始计算,植筋是按个数计算费用的; 4、植筋是商定的价格,需要有书面的认可! 5、祝你成功!

    2009-02-24 07:43:11 

  • 框架结构计算了植筋后,砌体加固筋是否还计算 两者应分开单独计算。 植筋长度是植入结构部分的长度,计算按照植筋长度计算,不包括墙体内的加固筋,即墙体内的加固筋单独按照墙体拉结筋计算套相应定额,要扣除植筋的长度。

    2009-02-24 07:45:36 

  • 一般来讲,框架结构不需要植筋,但遇到墙体变更或增加,框架柱上无预留时,就需要增加植筋,参照植筋规范,植入深度一般按15D计算按米计算,套用修缮定额相应子目, 另外15D的钢筋外长度另按砌体加固筋计算,套用建筑定额相应子目

    2009-02-26 14:49:31 

  • 植筋、砌体加固筋两者应分开单独计算。

    2009-02-24 09:27:34 

  • 框架结构计算了植筋后项目,砌体加固筋定额项目还要套用。钢筋重量还要计算

    2009-02-23 18:50:37 

  • 框架结构计算了植筋后,砌体加固筋还要计算,只是不能再计算砌体加筋伸入墙内的长度了,砌体加筋的长度从柱外边开始计算,植筋是按个数计算费用的

    2009-02-23 18:54:08 

  • 定额中一般无植筋的计算依据,施工中报业主审批后才能计算。砌体加固筋有框架柱上的预留钢筋和墙体上通长设置的筋。这要看报业主审批的植筋价格中所包含施工内容有那些,是否与墙体加固筋的施工内容有重合?若不重合,则可以计算。 一般报业主审批的植筋价格中,不包含钢筋的材料费和加工费。墙体加强筋一般来说还是计取为好!

    2009-02-23 19:21:24 

  • 框架结构计算了植筋后,砌体加固筋还要计算,但不再计算砌体加筋伸入墙内的长度了。砌体加筋的长度从柱外边开始计算,伸入柱内的钢筋按柱截面的3/4长度计。

    2009-02-23 19:39:48 

  • 框架结构计算了植筋后,砌体加固筋是否还计算? 植筋又称为钢筋后植,包括了二次结构以及装修工程中的许多钢筋形式,如:构造柱、圈梁、砌体加筋等 但需要注意植物不等同于砌体加筋,是两码事 当然,反过来说,如果工程的砌体加筋用的是植筋则不许累赘计算

    2009-02-23 19:41:10 

  • 植筋是对栽植钢筋的过程的计价,不含有钢筋的价值。所以钢筋是需要额外计算的。

    2009-02-23 19:48:28 

  • 两者应该分开来单独进行计算.

    2009-03-01 19:16:38 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!