• 山西省2000定额中现浇板支撑高度为3.75m,能不能计算模板超高增加费?

    执行山西省2000定额,现浇板支撑高度为3.75m,模板超高费能否套超过3.6米每增加1米定额子目?

    问题补充:哪位同仁有关于以上问题能计算模板超高增加费的书面定额解释说明资料,告诉小弟一下在哪能找到?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要高度超过3.6M就可以计算!

    2009-02-23 19:49:03 

  • 超过3.60m的部分,另按超过部分每增高1m计算增加支撑工程量。不足0.50m时不计,超过0.5m按1m计算

    2009-02-24 08:37:17 

  • 执行山西省2000定额,现浇板支撑高度为3.75m,模板超高费能否套超过3.6米每增加1米定额子目? 可以的,只要超过3.6 m就计算。

    2009-02-23 19:52:28 