• 承台梁钢筋长度有误?

    图片中两个纵向承台梁间的净长为3975mm(3950mm计算有误),软件计算公式给出的是3700mm,这个数据是如何计算的?根据现场钢筋下料的尺寸,4500+475+275-75*2{实际保护层}+10*d=5460mm,比软件计算的总长度5185mm长度大不少,急等专家解决?计算公式的数据是否可以手动调整?如何调整?谢谢专家解答

    承台梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算公式的数据可以手动调整,截图图形栏尺寸是可以手工修改的,修改为符合实际长度尺寸后,锁定构件即可。

    2021-06-09 10:50:28 