枯二 2021-06-09 11:19:14 | 安徽省 安装 | 2474查看 2回答
电缆进电缆沟需要计算预留,那么出电缆沟还需要进行预留1.5m吗? 比如低压柜-低分箱这样的?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
可遇难求 钻石专家
答题: 96538 被赞: 36985
电缆进电缆沟的预留是指进出电缆沟的预留量,出电缆沟不需要预留。
2021-06-09 11:23:15
鑫鑫
答题: 87 被赞: 54
这是山东省定额交底解释写的,你可以找一个安徽的看一下是否一样。
2021-06-09 11:25:41
电缆沟内电缆长度计算
电缆沟内的电缆长度计算长度 的时候按照电缆放置在电缆沟中间还是两侧,如果是两侧的话是最外侧还是最里侧放置?
关于电缆沟盖板的问题
变配电室内的电缆沟沟盖板是复合盖板,规格:800*600*50,是否能套用揭盖沟盖板子目。
电缆同时进入电缆沟和建筑物时该怎样考虑预留长度?
2022-04-23 09:36:50 补充电缆计算规则:1、电缆进入建筑物预留2米 2、电缆进入沟内火吊架时预留1.5米现在我的电缆总配电房在建筑内部,那我的这根电缆进入配电房电缆沟的时候也进入了建筑物,那是不是说我这根电缆既要计算进入电缆沟的1.5米。还要计算进入建筑物的2米?请各位大佬帮忙解决一下,急急急!!!!!
室外进户电缆预留
从小区室外配电房到单体楼内配电总箱的电缆要计算哪些预留量?预留多少?
电缆沟内壁防水砂浆厚度
请问老师,电缆沟内壁防水砂浆厚度是20+0.8mm厚吗。