三加二等于十三 2021-06-10 14:06:56 | 重庆市 土建 | 503查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 166050 被赞: 158357
板厚120减去保护层厚度
2021-06-10 14:08:02
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 147565 被赞: 46479
90是板厚减上下的保护层厚度.板厚不是100 是120你搞错了板厚
首次提交 2021-06-10 14:08:50 最近修改2021-06-10 14:08:51 (修改过1次)
Hero 专家
答题: 902 被赞: 410
板厚应该是120,120-2*15
2021-06-10 14:09:04
筏板基础的支座负筋问题
我这个施工图有板底和板面的支座负筋,我想问哈16g平法里面那个部位写了筏板支座负筋的。广联达的筏板负筋是不是默认是板底支座负筋,板面的支座负筋如何处理?16g图集上是否提到过筏板支座负筋?筏板支座负筋锚固和弯折是怎么样的?
箍筋根数的确定
该建筑为四层,一层和二层层高4.5米,三层和四层层高3.6米,室内地坪设计标高为±0.00米,柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm,基础板厚1.2米,基础插筋弯折长度300mm,柱混凝土强度等级C30,基础保护层40 mm,柱保护层30 mm,梁保护层25 mm,钢筋连接方式为绑扎搭接,绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d,计算时按箍筋外围周长,箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。 箍筋的根数是134根,其中公式是3+0.75/0.1+2.9/0.2+0.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 为什么最后全是除以的0.1?还有2.9和1.45是怎么来的?麻烦大家了 谢谢!!
关于植筋的计算
手算植筋的根数问题,比如在梁上要做一块调板,植筋的是A8@100,假如板长800,那么植筋根数是8根还是7根,平常的计算钢筋一般是向上取整加一,那么计算植筋应该是怎么算,是不是应该800-30=770,(减去板两端保护层)这个时候是7.7根,我想问的是应该是取整还是向上取整(8根),还是向上取整减一(7根),不甚感激!!
板的厚度取值
各位老师,图说明有说走廊比相邻房间低30mm,可是走廊相邻房间有h=120mm也有h=110mm,也有同两个厚度都有相临的,这时候走廊的板厚该怎么取呢。谢谢各位老师~补充问题:老师,意思是和120相邻的取90,110的取80其他的按未标注板厚来取100么?
框架梁钢筋计算
楼层框架梁的下部若是分布两排钢筋,该如何布置? 楼层框架梁下部钢筋伸入柱外边(柱纵筋内侧),且大于0.4lae向上弯折15d,若是有两排的话,是不是都这样布置呢? 百度有人回答 1框架梁钢筋的锚固首先得看支座是不是“宽支座”若是“宽支座”就直锚,直锚长度=Max(Lae,0.5Hc+5d),不是宽支座就弯锚。 2弯锚水平段长度只能是≥0.4lae,你有两排梁下部纵筋,第一排也就是梁最下面的钢筋伸入柱外边,柱纵筋内侧,隔开一个钢筋最小间距25mm,向上弯折15d,弯锚长度=支座宽--柱纵筋保护层-柱子钢筋直径-25+15d;第二排与第一排再隔开一个钢筋最小间距25mm,锚固方式相同。 请问这种回答是否对的,个人认为是这样,但有人反对 求解答 谢谢