fe****@126.com 2009-02-24 15:42:03 | 山东省 其他专业 | 404查看 9回答
板筋一面是双向钢筋另一面是负筋为什么双向钢筋无分布筋
板筋一面是双向钢筋另一面是负筋为什么双向钢筋处无分布筋
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
双向板是不需要布置分布筋的。
2009-02-24 16:53:35
-
板钢筋是双向受力,所以不要付钢筋。
2009-02-24 22:19:03
-
双层双向钢筋的面筋是不用布置分布钢筋的, 分布钢筋只是针对负筋而言才存在. 双层双向钢筋,在定义的板的时候,不要忘了在板属性里定义马凳筋哟, 马凳筋的作用主要是起支撑作用.所以只有板筋存在面筋的时候才设置.也就是在板中有 1、双层双向<有面筋和底筋>. 2、单层双向带负筋<底筋为双向.四周有负筋.不过这种情况一般很少有设置马凳筋.你看当地的施工工艺而定吧>. 3、单层双向带负筋和温度筋 这几种情况1和3都要设置。第2种就看你当地的施工工艺来定了。
2009-02-25 01:30:08
-
双向钢筋不再需要分布筋。它们相互架立。
2009-02-24 15:47:48
-
分布筋是为了固定负筋,所以一般在负筋中才有分布筋,双层双向钢筋是属于受力筋类型,而且面筋是双向可以互为支撑,所以就没有分布筋
2009-02-24 15:50:59
-
分布钢筋只在负筋中会出现,它的作用主要就是固定负筋。 双向双层钢筋中是没有的,因为它们相互之间就可以固定了。
2009-03-02 09:38:55
-
构件的分布筋功能为;一是连接负弯矩钢筋定位,二是传递应力分布的作用;本例中是按双层双向受力筋配置的,在制作此钢筋时已经形成了骨架,再增加负盘就可以在作好的双层双向提钢筋骨架上定位了,所以就用不着再设“分布盘”的。
2009-02-28 22:15:22
-
双向钢筋是在XY方向布置的钢筋,可以利用主筋来固定钢筋的位置,所以不再需要分布钢筋。
2009-02-24 15:58:43
-
双层双向的钢筋 没有负筋.面筋包含了
2009-02-26 10:34:53