• 求助大佬!电力外线的管沟尺寸确定。

    1. 如图一混凝土包封,我可不可以按图二的定额计算两侧工作面宽度

    2. 管沟的槽底深度图纸没有,但是我有管井的井底标高的话,这沟槽和管井的结合处位置关系是怎样呢?

      可不可以按井底标高当做槽底深度来计算?

    3. 但是我有口管井,井底深6m,我照井底标高当做槽底深度来计算好像也不妥。如果槽底深度高于井底标高,那排管在集合处细部节点长啥样?是弄个90°弯头下去吗?

    4. 管沟

    5. 管沟尺寸

    6. 答疑解惑

    7. 广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 如图一混凝土包封, 可以按图二的定额计算两侧工作面宽度。

    2. 管沟的槽底深度图纸没有,但是 有管井的井底标高的话,这沟槽和管井的结合处位置关系是相连的,可以按井底标高当做槽底深度来计算。


    2021-06-12 19:32:57 

    • 如图一混凝土包封,我可不可以按图二的定额计算两侧工作面宽度:

    • 这个没问题,赶上糊涂的按方沟算也行。

    •  

    • 管沟的槽底深度图纸没有,但是我有管井的井底标高的话,这沟槽和管井的结合处位置关系是怎样呢?

      可不可以按井底标高当做槽底深度来计算?

    • 一般电管会有设计说明,管顶埋深不的小于80cm。正常情况下井盖板埋深是50cm,盖板下50cm是管顶。

    • 但是我有口管井,井底深6m,我照井底标高当做槽底深度来计算好像也不妥。如果槽底深度高于井底标高,那排管在集合处细部节点长啥样?是弄个90°弯头下去吗?

    • 井深超过6米十有八九是双层井,应该再看看图纸,图上没写的可以问问设计。你给的图纸可能有错,一般深井都是两座挨着,不太可能只有一座(参考倒虹吸)。管是不能打弯的,但是电缆可以。井底高程绝不是管内底高程,没人趴在井底板上穿电缆,管底距井底一般在1米左右

    首次提交 2021-06-16 15:17:42  最近修改2021-06-16 15:17:43 (修改过1次)

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题