• 基础层层高的设置

    看了很多评论,认为当有地下室时,基础层层高的高度是由基础底板(不含垫层)算至地下室底板顶面。我认为不一定对,我建了一个小三层:独立基础0.6米,底标高是-4.9(不含垫层),地下室底标高是-3.6米,首层结构标高是-0.1米。请问大家,我在楼层设置里,基础层、-1层的层高应该怎么填呢?

    问题补充:我在钢筋算量里试了一下,发现基础层高无论设成是0.6还是1.3,最后算柱子钢筋时,基础层都是按0.6,-1层都是按4.2米算的,到底基础层高是多少? 依据是在哪?(一定要指出依据的出处,我好判断)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.在钢筋算量里:地下室层高设为3.5m,首层高度设为-0.1~二层楼面的高差(如果设为3.6,则地下室顶板要设为-0.1m,那么首层则为0~二层楼面的高度,这样在在图形里面布置房间的时候就会存在问题,-0.1~0这段墙的抹灰就计在地下室了,而一般地下室和首层布局和墙面的做法不同),基础层的层高设多少对量没有什么影响,但为了减少修改基础标高的量,如果基础底标高一致,那肯定设为地下室底板到基础底(不含垫层)的高度设为层高,如果基础的底面有高低差,则以大多数的地下室底板到基础底(不含垫层)的高度设为层高,标高不一致的个别进行标高修改即可. 2.在图形算量里:地下室层高设为3.5m,(如果设为3.6,则地下室顶板要设为-0.1m,那么首层则为0~二层楼面的高度,这样在在图形里面布置房间的时候就会存在问题,-0.1~0这段墙的抹灰就计在地下室了,而一般地下室和首层布局和墙面的做法不同)基础层的层高设多少对量没有什么影响,但为了减少修改基础标高的量,如果基础底标高一致,那肯定设为地下室底板到基础底(含垫层)的高度设为层高,如果基础的底面有高低差,则以大多数的地下室底板到基础底(含垫层)的高度设为层高,标高不一致的个别进行标高修改即可.(如果是从钢筋导入,因为钢筋基础的底标高没包含垫层,导入后把垫层的高度加上即可) 3.如果底板标高不一致时,钢筋算量里面只要设标高就行,如果在图形算量里面的房间就要注意一下喽,(墙体和柱等竖向构件可以设置高度),墙柱面的抹灰等的计算高度是以层高为准计算量的,如果底板有高低差时,底板高低差的侧面抹灰及墙高与层高的差值就要另行计算. 4.柱表的层高随按设置里面的层高默认,在基础层的柱布置时,柱的底标高软件会自动默认为基础底标高,如果是在梁上起柱,则进行个别修改.如果顶层个别有高度不一的柱则进行个别修改

    2009-02-25 15:02:24 

  • 钢筋---垫层顶到正负0 图形---垫层底到正负0 柱表设置为最底,软件会自动扣减少。

    2009-02-25 15:45:45 

  • 基础层层高的设置。 不管有没有地下室,基础层层高就是基础的高度。

    2009-02-25 19:14:55 

  • 在鲁班钢筋,基础层高干脆为零.我认为既然软件算法如此,设为与基础邻层底板(无底板时按地面?)比较容易理解,而且便于从钢筋倒图形的处理.

    2009-02-25 20:58:37 

  • 独立基础底标高到基础顶标高设置一层,然后基础顶标高到地下室顶设置一层,最后是首层

    2009-02-25 13:08:33 

  • 1层的层高:3.5米(-0.1-(3.6))=3.5 基础层层高:1.3米(-3.6-(-4.9))=1.3

    2009-02-25 13:08:48 

  • 1、基础层可设为1.3M ,负一层设置为3.5M.

    2009-02-25 13:11:49 

  • 基础层层高为1.3米 地下室层高为3.6米 独立基础蝇为0.6米高,但0.6米以上为基础层的柱子,

    2009-02-25 13:15:18 

  • 在钢筋软件中基础层设为1.3m,-1层设为3.6m是比较正确的,无非是地下室的梁板标高给修改一下就行了(下降10cm)。在图形算量中基础层就要将垫层厚度考虑进去,不然会影响其他工程量(如土方、回填土等)。