平常心 2021-06-14 13:26:21 | 河南省 土建预算结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 589查看 1回答
梁在垂直墙位置无法设置支座
如图上位置,梁端头在墙上,设置支座提示角度过小
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以的.把梁拉伸到墙中心线,再添加支座
首次提交 2021-06-14 13:46:08 最近修改2021-06-14 13:46:08 (修改过1次)
-
剪力墙结构中 梁画到墙支座哪个位置,以前服务新干线上不都是说墙都是画到KZ AZ的中心线位置,但是画到墙的什么位置呢?净边 中心线 外边(满边) 那KZ AZ画到中心线的画法正确否 还需要改不
-
设置梁支座时梁左跨是柱子和墙交接的地方,设置不上支座怎么办?
梁原位标注时梁左头是柱子和墙交接的地方,并且还显示“当前图元跨数量和识别产生的跨数量不一致”,这时在梁左头设置支座设置不上,关键还是在梁左上头还有原位标注的钢筋,这时该怎么办?
-
在砖混结构中,当梁以墙为支座时,支座长度不小于240,支座亦设箍筋。
请问在软件中怎么设置,期盼你的佳音,谢谢!问题补充:当梁以墙为支座时,支座长度不小于240,支座亦设箍筋,这个好像不是附加筋吧,在现场施工时梁的主筋都是净长加上支座长,再加锚固及弯折的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看