• 承台的框架柱计算出的钢筋量少是怎么回事?

    承台的框架柱只在地下有,地上是钢结构,但柱的纵筋只计算了承台内的高度,从承台的上表面到正负零零的纵筋高度没有计算是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    承台的上表面到正负零零的纵筋是依据上一层的钢筋信息才能够进行计算。这时可以以承台的上表面到正负零零为一层建立一个地下室。

    2009-02-25 14:22:14 

  • 这是因为你设置楼层的高度时,只设置了承台的高度,柱脖的高度没有设到层高内,你需加设一个楼层,从承台上表面到正负零为一个楼层

    2009-02-25 14:40:46 

  • 承台的框架柱只在地下有,地上是钢结构,但柱的纵筋只计算了承台内的高度,从承台的上表面到正负零零的纵筋高度没有计算是怎么回事? 你可以在柱子属性中把高度改到设计高度,

    2009-02-26 08:12:57 