• 在浇楼板时,用钢管压给水管管槽,能不能套“凿槽、刨沟”子目?

    我们施工的住宅楼,图纸设计要求用48钢管压槽。而在施工时,必须待混凝土楼面“找平”后,安装工人才能去按设计管线位置,刨沟压槽。这样能不能套《2004安装清单定额》(下册)中的C.H.7.5——凿槽、刨沟子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,你可以单独套用钢管的压槽处理单独套定额计算。

    2009-02-25 15:42:03 

  • 如果设计做法和定额内容的做法不同时可以调整,所以你所说的可以单独套用

    2009-02-25 15:23:59 

  • 我认为你的问题是这个是图纸的做法还是? 如果不是那的 有签证 有了签证那就可以说你可以套相近的再换材料机械就可以了

    2009-02-25 15:46:40 

  • 不能套, 图纸设计预留管槽费用已含在相应的管道安装定额子目里,而凿槽、刨沟定额子目是因设计变更与非施工单位责任造成的工程量增加才可计费的项目。

    2009-02-25 16:18:43 