• 消防水炮

    如图所示,请问消防水炮后面的DN80的管道及其上的阀门是槽接、丝接还是法兰连接?是默认的都一样还是每个工程都不一样?单独

    2021-06-17 08:01:04 补充

    图纸说是“探测器、水炮一体化全自动消防水炮ZDMS0.8/30S-RS55”,那套项及报价的时候,这些阀门及DN80的管道是含在水炮内还是单独套项报价呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该是沟槽连接

    单独套项,有啥套啥

    首次提交 2021-06-17 07:52:56  最近修改2021-06-17 07:52:56 (修改过1次)

  • 每个工程都必须看图纸设计的连接方式的。

    2021-06-17 07:52:56 

  • 与主管安装方式相同

    单独套项报价

    首次提交 2021-06-17 07:53:39  最近修改2021-06-17 07:53:40 (修改过1次)

  • 一般是法兰连接的

    2021-06-17 07:55:27 

  • 这个地方应为法兰连接的

    2021-06-17 07:57:18 

  • 消防专业管道的规格≥DN65必须采用沟槽卡箍连接,管道和阀门单独列项

    首次提交 2021-06-17 08:00:25  最近修改2021-06-17 08:00:26 (修改过1次)

  • 沟槽卡箍连接  水炮和阀门分别单独列项

    2021-06-17 08:18:38 

  • 管路沟槽连接,所以阀门有沟槽形式的采用沟槽阀门,没有的采用阀门+配套丝扣法兰+沟槽法兰;

    单独立项

    2021-06-17 08:24:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题