machine_people 2009-02-26 11:47:43 | 北京市 土建算量GCL2013 | 428查看 1回答
gcl2008墙面抹灰计算:墙长=4.26,墙上有墙裙=1.2,吊顶=2700mm计算结果=8.52
gcl2008墙面抹灰计算:墙长=4.26,墙高=3.6墙上有墙裙=1.2,吊顶=2700mm计算结果=8.52。按照计算规则式子应该是4.26*(2.7-1.2+0.2)=7.242但软件为8.52
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因是客户定义吊顶高度为2700,而实际画上后选中修改为3000。主要是由于其为黑色字体,属于私有属性。4.26*(3-1.2+0.2)=8.52。没有问题
2009-02-26 11:47:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看